  恒温恒湿试验箱的任何知识都是有用的,包括高低温试验箱湿度知识都是相互联系的。知识是相互渗透和扩展的,知识的积累更是如此,知识都是随着时间的流失慢慢积累和丰富起来的。

  低温低湿则相对难于控制,因为此时的含湿量很低,有时比大气中的含湿量低很多,需要对箱体内流动的空气除湿,使空气变得干燥。目前国内外绝大多数的温湿度箱都采用制冷除湿的原理,是在箱体的空气预调室内加一组制冷光管。

恒温恒湿试验箱湿度知识相互渗透和扩展
恒温恒湿试验箱湿度知识相互渗透和扩展

  当湿空气经过冷管时,其相对湿度会达到100%RH,因空气饱和在光管上结露,使空气变得更干燥。这种除湿方式理论上可达到零度以下的露点温度,但是当冷点表面温度到达0℃时,光管表面结露的水滴会结冰,从而影响光管表面的热交换,使除湿能力下降。

  高低温湿热试验箱(恒温恒湿试验箱)又因为箱体不可能密封,大气中的湿空气会渗入到箱体内,使露点温度回升。

  高低温湿热试验箱(恒温恒湿试验箱)另一方面,在光管间流动的湿空气只是在和光管(冷点)接触的瞬间达到饱和状态而析出水蒸汽,因此这种除湿方法很难使箱体内的露点温度在到0℃以下。

  实际所达到的zui低露点温度为5~7℃。露点温度5℃相当于含湿量为0.0055g/Kg,对应相对湿度20%RH的温度为30℃。如果要求温度20℃进相对湿度达到20%RH,此时的露点温度为-3℃,采用致冷方式除湿是很困难的,必须选用空气干燥系统才能实现。